阅读:6613回复:12
如何才能达到C50混凝土的设计强度
本人设计的一座4-30米预应力混凝土T型梁桥马上就要开工了,桥梁位于海拨4500米的藏北高原,气候条件是干燥,温度低,风沙大,日最高温度25度,最低温度10度左右,属藏北高原季风气候区。设计要求主梁采用C50混凝土,在技术交底时,施工单位提出在这样的地方根本作不出C50混凝土,请教高人,在这样的高海拨地区,真的做不出C50混凝土吗?怎样做才能达到C50混凝土的设计强度。
|
|
4楼#
发布于:2010-07-10 07:58
水泥严格按照要求使用高质量的,温度控制,应该能达到吧!
|
|
6楼#
发布于:2010-07-10 09:31
高原地区不了解。估计是不是养胡不好弄。
|
|
|
7楼#
发布于:2010-07-10 09:39
还真没有遇见过这样的问题,说施工单位胡扯的人做过这样的项目吗,不能凭感觉乱说。
|
|
8楼#
发布于:2010-07-10 11:17
感谢各位朋友的回答,但是还没有解决实际问题.我曾经咨询过当地的商混搅拌站,他们说只要各项单质材料达到规范要求,碎石配比、含泥量等符合要求,是可以配出C50混凝土的,但这个地区到目前为止,还没有配出过C50的,不知道怎么办才好,难道真的要修改设计吗?
|
|
9楼#
发布于:2010-07-10 19:09
不错,支持一下,好东西哦
|
|
|
上一页