斜板桥的斜交角过大,边部的配筋该怎么处理?

楼主#
更多 发布于:2009-12-28 15:34
        斜板桥,照着标准图修改,由于斜交角过大,导致板的边部配筋不能合理布置(板的上边和下边距离相差过大,由于间距的限制上下边缘处不能布置相同的钢筋数量),该怎么办?
jinjuanzhang
桥梁工程师
桥梁工程师
  • 金币6枚
  • 威望14点
  • 贡献值35点
  • 桥币14个
  • RMB0元
1楼#
发布于:2009-12-28 15:48
补充一点,我说的是横向的箍筋!就是板的上下边距离相差很大,间距大小又是有限制的,所以数量没办法统一,该怎么办/
jinjuanzhang
桥梁工程师
桥梁工程师
  • 金币6枚
  • 威望14点
  • 贡献值35点
  • 桥币14个
  • RMB0元
2楼#
发布于:2009-12-28 16:24
补充:底板的箍筋是把纵向的钢筋整个箍起来的,而顶板的箍筋虽然是用两个箍筋把纵向箍筋箍起来的,但是两个箍筋是在同一角度上的(同一条斜线),也就是数量是一致的!
backformer
管理员
管理员
  • 金币77126枚
  • 威望446点
  • 贡献值428点
  • 桥币218个
  • RMB15520元
  • 终身成就奖
  • 特殊贡献奖
  • 社区居民
3楼#
发布于:2009-12-28 16:52
发几张交一院桥标所的标准图 你参考一下
附件名称/大小 下载次数 最后更新
043板底辅助钢筋布置01.dwg (67KB)  6 2009-12-28 16:52
044板底辅助钢筋布置02.dwg (87KB)  6 2009-12-28 16:52
057桥面钝角加强钢筋布置(一).dwg (85KB)  5 2009-12-28 16:52
058桥面钝角加强钢筋布置(二).dwg (98KB)  6 2009-12-28 16:52
1、不要问论坛能为你做什么,而要问你为论坛做了什么; 2、一个好的站点是靠大家的努力建成的,懒于回答别人的人也不会得到别人的回答; 3、如果你发现你论坛金币不够,下载不了东西,那就证明你很不地道,从来不知道奉献,只懂得索取。
马成涛
荣誉会员
荣誉会员
  • 金币162815枚
  • 威望365点
  • 贡献值455点
  • 桥币157个
  • RMB0元
4楼#
发布于:2009-12-28 22:04
这个问题不曾接触过  
yu_zhaozhi
桥梁正高
桥梁正高
  • 金币1410枚
  • 威望272点
  • 贡献值272点
  • 桥币234个
  • RMB-2000元
  • 社区居民
5楼#
发布于:2009-12-29 10:01
最大也就是45d\
选择不让自己后悔的!
zhucy1986
桥梁工程师
桥梁工程师
  • 金币84枚
  • 威望0点
  • 贡献值3点
  • 桥币0个
  • RMB0元
6楼#
发布于:2010-08-26 17:09
3楼的资料不错
shutiancai
桥梁总工
桥梁总工
  • 金币1749枚
  • 威望5点
  • 贡献值12点
  • 桥币5个
  • RMB0元
7楼#
发布于:2010-08-28 11:12
钝角加强筋很需要 多设置些