阅读:9704回复:15
44.5m的砼系杆拱桥
设计说明
一、 设计依据及规范 1、 中华人民共和国交通部标准《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60-2004 2、 中华人民共和国交通部标准《公路桥涵设计规范》JTJ D62-2004 3、 中华人民共和国交通部标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 4、 人民交通出版社《公路桥涵设计手册—拱桥》1994 二、 桥梁形式与技术指标 1、 跨径:一孔跨径44.5m的砼系杆拱桥。 2、 桥宽:净7.0m+2×0.5m防撞栏杆;桥下净空大于5m。 3、 荷载等级:公路-Ⅱ级。 4、 桥面横坡:1.5%双向横坡,由桥面铺装形成。 三、 设计要点 1、 主拱圈按等截面悬链线设计,拱轴系数m=1.8,矢跨比为F/L=1/5。拱圈截面为工字型,宽100cm,高80cm;系杆截面为工字型,宽110cm,高111cm。 2、 拱圈合拢温度为15℃,最高平均温度为35℃,最低平均温度为-5℃,砼收缩按-10℃计。 四、 施工要点 1、 本桥采用满堂支架施工。模板、拱架和支架的施工须严格按照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)的有关条款进行。 2、 主拱圈应沿拱跨方向分段对称浇筑,其施工工序为:(1)满堂支架施工拱圈、系杆、横梁,达到强度后,张拉系杆钢束,张拉完后主拱圈自动脱离支架。(2)拆除拱圈支架(系杆、横梁支架不能拆除),支架浇注行车道板。(3)行车道板达到强度后,安装并张拉吊杆钢束,张拉完后桥面系、板自动脱离支架。(4)拆除支架。(5)二期恒载(即桥梁附属结构)施工。施工时必须严格按照上述施工顺序进行施工。 3、 系杆钢铰线标准抗拉强度1860MPa,钢束两端张拉,张拉控制力为1499.9KN,钢束张拉顺序为:先张拉中间的N2钢束,后张拉两边的N1钢束,所有钢束均为上下缘对称张拉。 4、 卸除支架时主拱圈及行车道板砼强度达到设计强度后方能卸除拱架,卸架程序参见《公路施工手册—桥涵》。 5、 每阶段均要进行施工观测,控制主拱圈的变形。 五、 其它说明 1、 拱圈座标未含桥梁纵坡及预拱度值,实施时注意调整; |
|
最新喜欢:heisha...
|
3楼#
发布于:2010-01-07 13:27
好东西要好价格,你有好东西我也可以奖你金币!
|
|
|
4楼#
发布于:2010-01-07 14:30
不错的图纸,全部全啊........
|
|
5楼#
发布于:2010-01-07 14:52
回 4楼(lyb328001) 的帖子
全部的施工图 |
|
|
7楼#
发布于:2010-01-07 16:43
管理员的好东西真是好不少啊,但是也不便宜。
|
|
|
9楼#
发布于:2010-05-03 11:54
确实太贵哦
|
|
上一页
下一页