阅读:6151回复:10
桥博配筋问题
50+90+50 3跨变连续箱梁支座高5米,跨中2.5m。验算阶段的各种效应组合均满足要求,但是支座向跨中处的6米之间的配筋率不满足要求,怎么调都不行预应力钢筋用量112吨,这是超筋还是少筋,需要配普通钢筋吗
|
|
5楼#
发布于:2011-06-03 08:38
把普通钢筋加进计算应该可以
|
|
8楼#
发布于:2011-06-03 10:42
其实可能是底板厚度的问题。你增加一下底板厚度,应该就可以了
|
|
9楼#
发布于:2011-06-08 19:29
普通钢筋是一定要配的 至少满足最低配筋率的要求,抵抗温度应力、施工阶段张拉预应力可能的开裂、正常运营阶段的开裂都有好处 。
|
|
上一页