阅读:4519回复:6
空心铰接板
我是做桥梁检测的,对于城市高架桥中常见的空心板梁,做理论分析时,以前常见的问题是设置横向刚度,而且一般只分析上部结构。今天做了一个全桥模型,发现计算出来的结果与只有上部结构的不一样,上部结构的跨中挠度要大好几个毫米,其他方面也有很大差别,按理说全桥模型中上部结构的结果应该与只有上部结构的模型结果差别不大啊。后来用一个T梁的算了一遍,发现T梁的两种情况差别很小,不知道大家有没有遇到过这种情况,该怎么解决?
|
|
3楼#
发布于:2010-06-13 09:41
有图片最好了
|
|
4楼#
发布于:2010-06-14 09:12
全桥模型中不知道你是怎么理解建立的……T梁横向一般是板刚接。即使模型建对了,也要问midas公司的技术人员,他们知道midas计算这块的原理
|
|
|
5楼#
发布于:2010-06-14 16:37
学习中
|
|
|