预应力钢束怎么调整?
三跨30米一联的现浇连续箱梁按照全预应力构件计算,支座地方的抗裂验算和正截面压应力总是过不去怎么办?已经不知道怎么调整了。钢束形状和根数都调整过了,就是不行-8.5米宽,2米高的单箱双室箱梁,腹板钢束12束15-12的,顶板钢束8束15-10的,底板钢束8束15-12的,不知道该怎么调整了。
|
|
1楼#
发布于:2011-08-11 08:52
这个是核心问题,不是几句话说的清的
|
|
2楼#
发布于:2011-08-11 09:17
调钢束是有技巧的,如果同一个截面抗压与抗裂都过不了,应该考虑下截面的问题。
|
|
6楼#
发布于:2011-08-11 13:39
就是中间支座顶板的地方,抗裂和正截面压应力满足不了,钢束多了抗裂满足但是压应力就很大了,钢束少了满足压应力抗裂就肯定过不了,找不到平衡点。
|
|
7楼#
发布于:2011-08-11 13:43
大家收集的有关于钢束调整的好的资料没有
|
|
8楼#
发布于:2011-08-11 20:05
你的钢束配的有点多了吧
|
|
|