阅读:4431回复:0
混凝土护栏修复及翻新
一、适用范围
本工艺适用于混凝土护栏的缺陷修复及翻新 二、施工方法 1、将破损部位的混凝土碎渣清理干净; 2、用钢刷去掉钢筋表面的锈蚀; 3、用空压机吹静表面浮灰; 4、在钢筋表面刷环氧树脂一道,防止钢筋继续锈蚀; 5、将破损部位按照原护栏尺寸用环氧树脂砂浆抹平; 6、待修补砂浆凝固后,用磨光机将粗糙面打磨平顺并使其外部尺寸与原尺寸相吻合。 7、用小刀清除原护栏凹凸不平部位的涂层和污垢; 8、用小刀和角向磨光机清理较平顺部位的涂层及污垢。 9、喷白色(或其他颜色)水泥基防护涂料2-3遍 三、施工工艺 护栏修复及翻新施工工艺流程: 施工准备→基面处理、打磨基面→破损表面修补→清理表面粉尘(严禁有明水)→配制涂料→首遍喷涂→二次喷涂→检查→组织验收 1、基面处理 打磨护栏基面,使其表面粗糙、平整; 2、护栏破损表面修补 对露筋、砼破损表面进行修补时,先清除破损部位的松散混凝土,并用水冲净,(待表面干燥后)然后用环氧砂浆将其修补平整; 3、清理喷涂面粉尘 用空气压缩机将护栏基面吹干净并保持干燥。 4、配制涂料 1)将涂料A组分(固体粉剂)、B组分(液体)用台秤严格按重量比1:0.5配制,并搅拌均匀。 2)涂料混合后必须在1小时内用完; 3)在使用过程中,若涂料变稠后,可适量加些B组分,充分搅拌后继续使用。 5、首遍喷涂 1)将配置好的涂料加入喷涂机; 2)喷涂时保证喷嘴距预喷表面15CM,喷射角度60度。 3)喷涂控制在0.3~0.6㎏/㎡ 6、二次喷涂 1)首次喷涂面干燥后即可进行第二次喷涂; 2)二次喷涂后,喷涂厚度控制在0.3~0.5㎜左右。 7、检查 1)对二次喷射后的喷涂面进行检查,若发现某些喷射区域厚度小于0.3㎜,需进行第三次喷涂(待二次喷涂表面干燥后)。 2)若发现有喷涂表面有裂纹,需铲除该区域,然后按工艺要求再次施喷。 8、验收 1)喷射厚度在0.3~0.5㎜之间。 2)喷射表面无裂痕、裂缝,整体表面平整、干净、色泽均匀一致。 |
|
最新喜欢:马成涛
|