midas应力 - 【midas civil,gts】 - 道桥网-桥梁之家—打造桥梁行业最大、最专业的桥梁资料和技术交流基地!道桥之家网! - daoqiao.net
yuhongbinxm
桥梁新手
桥梁新手
  • 金币68枚
  • 威望0点
  • 贡献值3点
  • 桥币0个
  • RMB0元
阅读:4183回复:1

midas应力

楼主#
更多 发布于:2012-04-18 09:54
正应力= Fx /A +- My*y/Izz +- Mz*y/Iyy,
1、梁单元应力中,对于活载,是通过活载影响线计算出来的,也就是说,直接是考虑上述公式中按最不利值求得的。也就是应力取得最大时未必正好是内力最大时。
2、PSC应力,首先,计算的前提是:内力取得最大时对应力各种内力值。也就是说,考虑了Fx最大/最小,My最大/最小,Mz最大/最小,还考虑了剪力扭矩最-大最小时,同时发生的其它内力值,共有12种情况。然后在这12种情况里计算出最大主应力,对应的正应力就是PSC应力中的Sig-xx了。
3、而在PSC验算结果中的正截面抗裂验算表格中的数据则是12种情况对应力最不利的正应力,这个计算方法与目前国内的一般的程序计算方法一样。也是按最不利的-内力值求正应力,只是这个值是包络的。
由此,我们可以看出来,梁单元应力能包络得更不利些;而PSC应力因为要求主应力,而主应力不是线性的,无法用影响线的方法直接求得,所以,还是按目前一般程序-地计算方法,先求出最大内力及同时发生其它内力值,根据这些值反求应力。
应该采信哪个呢?
应该讲,这三个值都没有错。从数值上来说,应该是梁单元应力值更不利些。PSC验算表格中的数值可以看看按原先一般的程序计算的结果。而PSC应力中的正应力一-般不看,只是在主应力通不过时,可以看看是哪些分量引起的通不过。
我的一般做法是:自已按规范修正一下组合(如全预应力构件短期效应预应力得按80%计),查看梁单元应力结果作为抗裂验算的判断;在调好束后,再进行一次PSC-验算,应该抗裂验算会通过的,这里重点看承载能力及钢筋的拉应力。
phantomfox
桥梁正高
桥梁正高
  • 金币582枚
  • 威望1点
  • 贡献值1点
  • 桥币0个
  • RMB0元
  • 社区居民
1楼#
发布于:2012-04-27 08:35
楼主很用心啊~~~不过,不好意思,偶不搞混凝土结构。
游客