阅读:6863回复:12
工程师揭露地铁验收报告作假 单位不再续聘用户被禁言,该主题自动屏蔽! |
|
1楼#
发布于:2011-04-16 10:36
正义的结果就是:以后再也没单位聘用他了,这就是中国的现实,杯具呀!!!
|
|
3楼#
发布于:2011-02-11 09:49
从新闻报道中了解到主要的矛盾是在连接通道处砼的强度要求,设计图纸及设计规范要求砼强度为C30,而实际检测后砼强度只能达到C25。个人理解:砼强度以及结构的安全性需要通过结构计算来认证,计算能通过,就不存在结构性安全问题,砼强度低于设计强度就是耐久性问题,通俗点就是时间久了可能会出现裂缝等病害。
|
|
5楼#
发布于:2011-02-10 15:23
|
|
6楼#
发布于:2011-02-10 11:34
这个实在是太多了
|
|
7楼#
发布于:2011-02-10 08:13
这个社会,想说实话.........难啊!
|
|
8楼#
发布于:2011-02-09 19:32
|
|
|
上一页